Татьяна-Пирант (автор вопроса)  15 баллов, г. Челябинск
18 марта 2015 в 11:37
Добрый день! Построили котельную для передачи в лизинг. К какой амортизационой группе отнести? Здание и оборудование отдельно принимать не хочется, т.к. предмет лизинга котельная (вся целиком)
23 марта 2015 в 13:15
Добрый день.
По ОКОФ:
11 4527391 Котельная отопительная и отопительно - производственная
По ПП РФ № 1 определите амортизационную группу в зависимости от типа конструкции и материалов здания котельной.
Татьяна-Пирант (автор вопроса)  15 баллов, г. Челябинск
23 марта 2015 в 13:37
спасибо,  ОКОФ то как раз все понятно
23 марта 2015 в 13:52
Но Вы ничего не написали по поводу здания, поэтому более предметно подсказать невозможно. А оснований для раздельного амортизационного учета здания и оборудования котельной попросту нет. 
Цитата (Ведение к ОКОФ):В состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, как-то: система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства общесанитарного назначения; подъемники и лифты.
Встроенные котельные установки (бойлерные, тепловые пункты), включая их оборудование по принадлежности также относятся к зданиям. Основные фонды отдельно стоящих котельных относят к соответствующим разделам: "Здания (кроме жилых)", "Машины и оборудование" и др.
Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации, включают в состав зданий, начиная от вводного вентиля или тройника у зданий или от ближайшего смотрового колодца, в зависимости от места присоединения подводящего трубопровода.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер